消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,为啥是这个温度?

请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,是海外的规范,那个规范,为啥是定的这个温度?

请写下您的回答回答

共 5 回答

安静学习 22-12-30

NFPA 13 Sta_n_dard for the Installation of Sprinkler Systems

1 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理 23-01-03

比正常环境温度高30℃

1 赞 0 踩 [回复]举报

老骥伏枥 23-01-10

没错,高于正常温度30度。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一路同行 23-02-04

环境最高温度加三十度,建规,防勿喷

0 赞 0 踩 [回复]举报

树林里的小G 23-02-08

不是海外规范,正规的国内标准,详见《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.2条 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭