消防问答 > 建筑构件 提问

关于建筑胶粘剂算不算装修材料?

据我了解,胶粘剂基本都是有机物,而且GB8464《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》并没有对胶粘剂进行分级,我个人查资料也差不多胶粘剂的燃烧性能等级,所以对于《建筑内部装修设计防火规范》要求的墙面装修材料需达到A级,是否要求胶粘剂也要达到A级?毕竟据我所知有不少A级装修材料比如超细无机纤维喷涂等还是用到很多胶粘剂的,再就是内部装修防火规范规定施涂在A级基材表面的有机材料算是b1级材料,那么是不是喷一层胶也是b1级材料,那A级材料用胶粘贴就不算是墙面装修全用A级材料了吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

张牙舞爪的张 22-12-01


第二个疑问:有机材料涂A级装修材料,指有机涂料覆盖在A级装修材料上。建筑发生火灾,有机涂料直接与火源接触——施涂部位达到B1级条件:每平方米不大于1.5kg;表面施涂厚度不大于1mm。因此对施涂部位装修材料有限制要求。与胶粘剂使用功能有不同

第一个疑问(个人认为):胶粘剂只是辅助装修起粘贴装修材料作用,不直接与外部接触,对粘黏剂材料等级没有要求。

1 赞 0 踩 [回复]举报

设计小白菜   回复: 张牙舞爪的张22-12-03

可是内部装修防火规范3.0.7说了多层装修材料的每一层都需要满足燃烧性能等级要求,那么里层有胶粘剂是不是不行

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 设计小白菜22-12-03


保温材料外面还要设置防护层,在装修材料和防护层满足的情况下消防验收没理由不通过。就算需要采样检查也只有木制、纺织、复合、高分子四类材料有要求。

1 赞 0 踩 [回复]举报

石小东 22-12-02

胶粘剂可燃成分一般都是他的稀释剂,等干了后一般都挥发走了,装修材料有明确的范围,规范中把胶粘剂作为装修材料列入其中

1 赞 0 踩 [回复]举报

设计小白菜   回复: 石小东22-12-03

规范把胶粘剂作为装修材料了吗?给个出处吧,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

石小东   回复: 设计小白菜22-12-05

说错了,规范中没有把胶粘剂列入建筑材料,具体你看 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭