消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟风机能否与排风风机能否同用一台双速风机

之前建筑的烟风机能否与排风风机同用一台双速风机,但现规范是,排风宜设置在下部分,排烟口应设置在上部分储烟仓内,何解?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 22-11-05

1、满足技术要求的条件下可以用双速风机解决平时通风和火情排烟;

2、送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施;

3、只有在气体灭火场所或其他场所(灭火剂气体密度比空气大)的事故通风,风口设置在下部距离地面不大于300mm;

4、排烟口设置在储烟仓内,这是有效的排烟措施条件之一。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-11-05

可以;排烟口和风机设置位置是两个概念。

1 赞 0 踩 [回复]举报