 某住宅小区的地下室共分为九个防火分区,某一个防火分区做联动测试时,其他防火分区的应急照明,声光警报,应急广播是否都需要一起启动?

请写下您的回答回答

共 4 回答

永锅 22-10-25

 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部防火分区的应急照明,声光警报,应急广播。

0 赞 0 踩 [回复]举报

波波老板   回复: 永锅22-10-28

非常感谢朋友的指点,受教啦!

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-01

是的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

是应该一起启动的,因为建筑所有区域人员有共同的知情权,2014建规编委讲解的时候说的之前都是着火层、相邻层,但是现在整栋建筑的人员都有知情权,应整栋建筑启动