消防问答 > 建筑防火 提问

普通电梯厅是否需要做成封闭式的,有无要求

通常很多多层建筑的电梯厅都是直接做在大厅内,高层建筑的电梯厅都是封闭式的,这个是否有规范要求的呢,能否都是做敞开的呢,不是消防电梯哈

请写下您的回答回答

共 1 回答

永锅 22-10-20

建筑设计防火规范第5.5.14 条、

公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。

高层建筑的电梯厅与疏散楼梯前室合用,所以是封闭式的。