室内无车道且无人停留的机械汽车库每个防火分区的安全出口数量?
提 交
全部回答
消防黄河 22-09-19
6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间: 1 每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间; 2 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用乙级防火门; 3 楼梯的净宽不应小于0.9m
2 赞 0 踩 [回复]举报
豆豆屁wmt 回复: 消防黄河22-09-19
感谢!
0 赞 0 踩 [回复]举报