1,50016中,其中第5条内的关于柴油发电机的民用建筑内设置规范是否适用于工业建筑?
2,对于工业建筑备用电源,采用集装箱式柴油发电机组,消防规范是如何要求的?(消防设施和防火要求)
3,如何看待工业建筑内首层靠外墙位置设置多个(总共容积不超过15立方)独立燃油间,单个油箱设计容积为5m³的设置?
谢谢各位大佬
提 交
共 1 回答
徐海金 22-09-13
工业民用不太一样,工业工艺用的按丙类,并做防爆设计,如果只是普通应电电源满足民用柴发设置要求,可以按民用,即不进行防爆设计