消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

现在新规,现在有消控室的建筑如果安装应急照明和疏散指示,是不是只能选集中电源集中控制型的?

现在新规,现在有消控室的建筑如果安装应急照明和疏散指示,是不是只能选集中电源集中控制型的?

请写下您的回答回答

共 2 回答

充楞装傻 22-07-23

集中控制是标配;

集中电源不一定

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-02

需要套用消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018的新建项目,如果现场设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统,没有要求集中电源型

不过市面上集中控制型集中电源型的灯具会比较多,非集中电源型灯具比较不常见

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.1.2条规定:
系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;3 其他场所可选择非集中控制型系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭