消防软管卷盘配ф19的消防软管的工作压力有什么规定?

消防箱内设置消防软管卷盘供非专业消防人员使用,其工作压力最多可以多大不影响使用?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友63258 22-07-22

规范没有要求


0 赞 0 踩 [回复]举报

旋风2012 22-07-22

规范没有要求,一般软管卷盘都是接在室内消火栓口前端,应该按室内消火栓的压力标准

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 22-07-23

有0.8的 有1.0的 有1.6的  看软管卷盘上面的产品标识;从消防管网接出来的,需要考虑这块的承压能力

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-27

根据《GB 15090-2005消防软管卷盘》规定,额定工作压力不低于1.6MPa,日常测试水压应保持1.6MPa,灭火时不得低于1.0MPa(NFPA 14标准);

而根据GB50974-2014第7.4.12条,消火栓软管卷盘的设计工作压力不应低于0.8MPa。

0 赞 0 踩 [回复]举报