甲类仓库建筑面积250平方米,分成10个独立的隔间,每个隔间均设置对外的疏散门。每个隔间是否还需要设置供消防进出的消防救援窗?
提 交
全部回答
消防黄河 22-07-21
按规范要求,要。您所述情形,结合灭火救援实际,个人认为不需要。因为灭火救援窗口是供救援人员进入展开灭火救援的,而甲类仓库,且只有250平方米,一旦着火,大概率可能猛烈燃烧或引发爆炸,救援人员一般不采用直接进入灭火的战术。
2 赞 0 踩 [回复]举报
所 回复: 消防黄河22-07-21
谢谢。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-07-22
南明离火 22-07-23
对外的疏散门就可以当做是救援门,有救援门了 还要啥救援窗啊
所 回复: 南明离火22-11-28
您说的救援门,是不是还要满足救援窗“易破碎”的要求?
南明离火 回复: 所22-11-30
项目上见过的是用内开的防火门
阳明心 23-05-10
根据实际情况,不需要设救援窗了
最新问题
关闭
谢谢。