两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
对于“一座仓库的最大允许占地面积” 的理解?
如果两个仓库火灾危险性不同,例如一个乙类仓库和一个丙类仓库, 这个两个仓库的占地面积到底是按乙类还是丙类?
提 交
全部回答
消防黄河 22-07-19
这种不限的情况仅包括丙、丁、戊类仓库,乙类不缩减。总占地面积按火灾危险性大的确定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
豆豆屁wmt 回复: 消防黄河22-07-20
第一问题:“一座仓库的最大允许面积”按火灾危险性大的确定,我懂了!
第二问题: 您的意思是这条规定乙类仓库是不适用对吗? 我以为只是甲类仓库不适用
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 回复: 豆豆屁wmt22-07-20
乙类不适用。从条文解释和图示判断。
豆豆屁wmt 回复: 消防黄河22-07-21
非常感谢你的回答!
最新问题
关闭
第一问题:“一座仓库的最大允许面积”按火灾危险性大的确定,我懂了!
第二问题: 您的意思是这条规定乙类仓库是不适用对吗? 我以为只是甲类仓库不适用