防火卷帘冷却水幕对排水设施有要求吗?
提 交
共 2 回答
周家斌 22-07-17
如在地下室或仓库利用原地库排水设施就可以了,地上的没有规范固定,就像喷淋系统一样,难不成楼层还要为喷淋设置专门的喷洒时候的排水设施吗?但是有条件的能做到有组织排水也不为过,钱多有钱多的做法。仅供参考!
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 22-07-17
按照水规,9.2.1,当设置在地下室或仓库时应采取排水措施。