根据描述结论:所有连通的部位均属于,包括公共门厅、过厅和走道。
理由是:
1.《建规》5.3.2的条文解释:灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。因此要提高装修材料的防火等级来预防;
2.但是上述区域已经做了相应的防火分隔,可按照各自防火分区的要求执行,《建规》5.3.2-1以及条文解释:设计时应注意,与中庭相通的过厅、通道等处应设置防火门,对于平时需保持开启状态的防火门,应设置自动释放装置使门在火灾时可自行关闭。本条中,中庭与周围相连通空间的分隔方式,可以多样,部位也可以根据实际情况确定,但要确保能防止中庭周围空间的火灾和烟气通过中庭迅速蔓延。如图(红线):



谢谢,如图某多层建筑三层餐厅,有中庭相通,同属一个防火分区,那么餐厅墙面是否都应该算“连通部位”采用A级材料?但是假如二三层中庭栏板处设防火卷帘,分属三个防火分区,那么中庭跑马廊和连通的厅,走道是否就不算连通部位了?