5.5.5.1.3 按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。
我认为设计出水量=设计流量。
消水规3.5.2表中举例一类50米高最低30L/S+6只枪同时喷水。 按照XF503验收应同时开启最不利点和另外5个消火栓(共6支)测量动压及水柱.
理论上也应该这样测试。
此规范一直没更新,一些地标也没有注意到这一点...大家也都是只同时开启一支最不利点...
提 交
全部评论
南明离火 22-05-12
感觉很有道理,那么理论上开一根来测的时候动压应该高一些,否则 六根齐开 压力就不够了吧
0 赞 0 踩 [回复]举报
huanglong3721 22-05-30
刚刚在深圳验收是同时开4根消火栓
充楞装傻 回复: huanglong372122-05-30
住建要求的?
huanglong3721 回复: 充楞装傻22-07-12
是的,住建验收
更多文章
关闭
住建要求的?