消防问答 > 气体灭火 提问

关于办公建筑附属用房的档案室是否要设置气体灭火系统

大家好,今天去了一个单位,他有个别房间用做档案室,是不是一定要设置气体灭火系统?如果需要,请问是哪个规范可以查阅。谢谢。

请写下您的回答回答

共 7 回答

刘丽波 22-04-19

是否设置气体灭火系统,看档案室的重要程度,依《建规》8.3.9条款执行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防40   回复: 刘丽波22-04-19

也就20平米的小房间,属于市人力资源和社会保障局的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防4022-04-19

跟面积无关,看存储的档案的重要程度,具体需要甲方定夺。

0 赞 0 踩 [回复]举报

Bjyx   回复: 刘丽波22-07-05

规范上都是中央和省级的,县级的还用吗,我这也有个占地面积450,体积5150立方的三层楼,一三层是办公室,二层是个大开间当档案室,这种还用设消火栓吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲 22-04-19

建规8.3.9 

首先看单位的预算情况

再一个不大的档案室一般用干粉也不错

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 陈曲22-07-07

干粉是粉末,喷射一次灭火,如果复燃就不能灭了,档案室不建议使用干粉,可以考虑高压细水雾或气体灭火

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-30

档案室是否需要设置自动灭火系统,取决于档案室的重要程度,这个一般不好判定,建议按照设计要求执行,设计如果认为比较重要会设置,设计如果认为不是那么重要则不会设置

同时建规GB50016条文说明提及:档案馆的珍藏库,按照国家现行标准《档案馆建筑设计规范》JGJ 25的规定确定。大、中型博物馆按照国家现行标准《博物馆建筑设计规范》JGJ 66的规定确定

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭