充楞装傻 22-04-13
双面彩钢夹岩棉80mm以上的墙~才算得上2级,2个2级丙类 防火间距10米。
满足防火间距又无可燃物的连廊~6.6.4 连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
安全出口的门~满足防火间距~即使正对,也不用不装。。。
乌伤浪人 22-04-16
看图纸截图,如果丙仓、丙厂的其他部位耐火等级满足二级以上要求,非承重外墙采用单层的彩钢板是不能满足二级耐火等级要求的,如果不能满足相应的耐火等级要求,防火间距都可能不足,因此不能采用单层彩钢板。如果厂房和仓库满足二级耐火等级要求,防火间距已符合规范要求,厂房、仓库的门都无需采用防火门。连廊下方属于室外安全区域。丙仓连廊处开口可不设置外门。
谢谢,你这给了,我一个新思路,只要满足二级耐火,防火间距又满足要求,敞开连廊下的门就是当普通外门来看,不用按图集上防火门来考虑了?
另外,建规3.2.12中除甲乙及高层仓库外,一、二级耐火等级建筑非承重外墙,不燃性墙体时,耐火极限不应低于0.25H .理解这一条是对于不太危险的工业用房,外墙耐火可适当降低标准了。



防火分区你怎么算面积