柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方

柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方

请写下您的回答回答

共 3 回答

布鲁斯 22-04-11

没这个说法

0 赞 0 踩 [回复]举报

老衲 22-04-15

可以,不超过15m³的储罐可以设置室外靠外墙布置

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019     6.1.10

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友63108   回复: 老衲22-05-09

谢谢