消防问答 > 建筑防火 提问

地下建筑地上部分的防火间距

现有一设计地下室净高9米,有3米为地上,有人提出凡地下建筑除安全出口外不涉及防火间距,既该地下厂房可以和其他厂房贴邻。但从热辐射、灭火救援角度讲,这并不合理。到底该怎样?

请写下您的回答回答

共 2 回答

张工程 22-04-08

个人感觉不能贴邻吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

荔枝 22-04-15

根据《建筑设计防火规范》附录A.0.2 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m 的地下或半地下室可不计入建筑层数;高出3米应算地上一层,需满足相关规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭