碳的火灾危害性是属于丙类吗?为什么在《锂离子电池生产企业安全规范》把碳划分为戊类!
提 交
共 3 回答
岙庙人生 22-03-31
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第 3.1.1条条文解释第(5)项,生产的火灾危险性分类受众多因素的影响,设计还需要根据生产工艺、生产过程中使用的原材料以及产品及其副产品的火灾危险性以及生产时的实际环境条件等情况确定。锂离子电池生产企业生产工艺特殊,应该是结合其自身特点确定的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
大狗狗7 22-03-31
两者矛盾的话,从严好了,话说煤粉可积热自燃,常识上来说,划为丙类更好。
充楞装傻 22-03-31
碳粉不是碳......
主要成分不是碳,不属于爆炸品, 但属于有害物质。 墨粉(又称碳粉)的主要成分不是碳,而大多数是由树脂和炭黑、电荷剂、磁粉等组成
最新问题
关闭