Q=KS/U,计算出总共多少A,K按1,3A对应U=50平,1*50*50/50=50A,
50A除以3A=17具, 每组最少2具·所以是18具。
然后计算点数,3A辐射半径15米,R15圆有效正方形边长=21米, 长50米/21=3个点,横向50米也是3个点,3*3=9个点,这个50*50的正方形内9个R=10.5的圆能确保每个平面内的任一点到最近的圆心距离不大于15米,每个点2具~也是18具。
二者取大18具。以上计算数据取整.
如果是100*25米需要20具。
另外我认为规范里面的15米是行走距离~不是直线距离,考虑墙体后应该更多。。。
大狗狗7 22-03-31
小马 22-04-01
下面的内容是我个人根据你提供的条件和楼上提供的计算思路进行推测,不一定全部正确,首先你需要看建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >7.3.5条
根据你上面那个截图,假设这个场所火灾种类为A类火灾,危险等级为中危险级,每层为一个单元,单元面积1200平方米,场所内设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。
根据规范7.3.1计算单元最小需配灭火级别Q=K*S/U Q=0.5*1200/75=8A
计算所需8A 那么中危险级单具灭火器最小配置灭火级别是2A,图上老师说采用5kg的手提式干粉灭火器,5kg灭火器的灭火级别是3A,配置点数量是3,所以计算出来3A*3=9A 设置点灭火级别是大于计算所需灭火级别8A的。
楼上朋友也说了,每个点设置的灭火器最少都是2具,并且要考虑灭火器设置点的最大保护距离。
所以图上3个设置点各设置1具5kg灭火器我觉得是不符合规范要求的。
规范上也有说明单具灭火器最大保护面积,这个2A场所一具灭火器最大保护面积十75㎡,那么如果按照老师说的3具5kg的来算,灭火等级是9A,保护面积为75*9=675㎡,这样子保护面积也不够啊?请问我这样理解对吗?
小黑13218525821 22-09-22





每组最少2具是什么意思,没有这种说法