计算排烟量:V计算=60*250=15000(m³/h),V设计=1.2*V计算=18000(m³/h)
依据:《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017,4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定: 1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m³/ (h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,
石小东 22-03-28
