《建筑防烟排烟系统技术标准图纸》4.6.4列子中的89500,谢谢大家,感谢回答。
提 交
全部回答
充楞装傻 22-03-12
从8.2和9.6之间取的,可能他们有更详细的表。。。
0 赞 0 踩 [回复]举报
苏莱曼 回复: 充楞装傻22-03-14
净高不是只有7.5米吗
充楞装傻 回复: 苏莱曼22-03-14
B1报告厅,是其他公建
7米对应8.2
7.5米对应8.95(未编入规范的数据)
8米对应9.6
苏莱曼 回复: 苏莱曼22-03-17
谢谢你!
周家斌 22-07-17
插入法计算来的。