消防问答 > 消防给排水 提问

消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决

消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决,泵房安装了稳压泵维持管网压力,可行吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

沐浴阳光 22-03-10

    可采用轴流深井泵,并应符合淹没深度和其它安装要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友63108   回复: 沐浴阳光22-03-11

这个流量要求是150升每秒 网上查了一下没有这么大的泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友59058 22-03-10

5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
    1 消防水泵应采取自灌式吸水;
    2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;

强制性条款,必须执行。改呗,改成自罐式吸水,降低水泵安装位置或提高水池位置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

充楞装傻 22-03-11

有个东西叫:真空引水罐,但是我不确定这算不算符合自灌式吸水

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭