五层的办公楼是否可以做敞开楼梯间呢

五层的办公楼是否可以做敞开楼梯间呢,急急急

请写下您的回答回答

共 5 回答

沐浴阳光 22-02-28

    可以采用敞开楼梯间

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337 22-02-28

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >


5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

      1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
      2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
      4 6 层及以上的其他建筑。


应该可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

启宸 22-02-28

不需要,办公属于非人员密集场所,参见建规5.5.13条。

1 赞 0 踩 [回复]举报

殇~~   回复: 启宸22-03-02

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-07

可以

0 赞 0 踩 [回复]举报