排烟口的最小风速有没有要求?


请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友49953 22-02-22

最大不要超10,最小风速只要满足要求的排烟量的要求就行

0 赞 0 踩 [回复]举报

南乡子 22-02-22

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 > 4.4.12 节:排烟口的风速不宜大于10m/s。

0 赞 0 踩 [回复]举报

中国制造 22-02-23

风速大排烟效果好,但太大有缺陷,于是限制了最大风速。你问最小风速,是不是你现场的风速太小?当初设计的时候,设计人员会把风口风速根据不大于10拆分,通常都是很大,因为风速越大风口越少,造价越少,当然也考虑到防烟分区。如果你的风速太小,一定是哪里出了问题。比如:如果每个风口都很小,那就是风机出风口是不是堵了,风管是不是漏风,管内的风阀是不是锈蚀自动关闭了,风机扇叶是不是有断掉的等等。

0 赞 0 踩 [回复]举报