排烟设施问题

地上厨房小于100平无窗,需要设置机械排烟吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

@mad 22-01-24

       地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

ROY 22-01-24

楼上回复为GB50016第8.5.4条规定。厨房认定为经常有人停留或可燃物较多场所可能存在争议,个人认为应综合考虑厨房的设计用途及是否使用燃气、是否储存食用油等易燃物情况进行综合判定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: ROY24-07-03

厨房经常有人停留有什么争议呀?难道按照无人停留考虑?

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 22-02-10

厨房至少满足人员经常停留这一条,因此必须考虑做排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-03

此区域属于建筑面积大于50平方米且经常有人停留的无可开启外窗的房间,需要设置排烟设施,可以考虑增设可开启外窗或者机械排烟系统

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-11

厨房区域属于建筑面积大于50平方米且经常有人停留的无窗房间,需要设置排烟设施,可以考虑增设可开启外窗或者机械排烟系统

0 赞 0 踩 [回复]举报