关于歌舞娱乐场所排烟设施设置问题

一层的歌舞娱乐场所,有一个包间的建筑面积超过100平米,那么设置排烟设施是应该所有包间和走道都设置,还是只针对这个100平米的包间设置排烟设施即可

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 21-12-31

这个大于100平的房间需要排烟,走道是否排烟看长度是否超过20米,其他房间是否排烟看是否有建规8.5.4的情况存在。哪个部位需要排烟就设置哪里。

3 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友52694   回复: 刘丽波22-01-24

走道小于20米是不是就不需要设置排烟(包括自然排烟和机械排烟)

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友5269422-01-24

是的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 22-02-10

设在一~三层的娱乐场所排烟大致有以下几种情况:1.大于100平米的包间考虑排烟;2.走道长度超过20米考虑排烟;3.无窗房间总面积大于200平米,单个房间面积不超50平米,与之关联的走道无论多长都要考虑排烟(或者各房间设排烟则走道不超20米时可以不考虑排烟);大于50平米的无窗房间考虑排烟。

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-05

建筑面积超过100平米的包间需要设置排烟设施,且不能通过与房间相同的公共走道排烟,此房间可以设置自然排,也可以设置机械排烟,满足规范要求即可

走道是否需要设置排烟,需要看走道是否满足排烟设防要求,如果属于需要设置排烟的走道,那么走道也需要设置排烟

最后就是是否存在其他需要设置排烟设施的区域,得看楼主补充信息了,暂时不知还存在什么其他区域

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-02-24

走道距离超了20米就应该考虑排烟设施,如果走道长度不超,那个房间面积超了,仅那个房间设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报