关于地下车库防烟分区面积

地下车库净高3.75m,防烟分区是依汽车库标准8.2.2,2000m2划分?还是按防排烟标准4.2.4,1000m2划分?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-12-07

按2000平划分。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723   回复: 刘丽波21-12-08

谢谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-03

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014有相关规定(防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡),当然如果想把防烟分区做小也是允许的

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-22

2000,按照汽车库规范执行

0 赞 0 踩 [回复]举报