请问:消防水泵可以与生活、生产水泵共用泵房么?

我单位设计某厂的循环水系统,生产用冷水池与消防水池共用(有消防水不被他用的技术措施),消防水泵与生产水泵共用泵房。

请写下您的回答回答

共 5 回答

龚亮 21-12-03

可以

依据规范《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。


既然水池可以共用,水泵房自然也可以共用,不过要满足消防水泵房的平面布置要求。

1 0 [回复]举报

qhdzlp   回复: 龚亮21-12-04

非常感谢您的答复!审图公司提出应按《建规》第6.2.7条的要求对消防水泵进行防火分隔。

0 0 [回复]举报

hahahu   回复: qhdzlp21-12-06

1、感觉怪怪的,基本上都是生活水泵房和消防泵房共用的,很多地方审图验收都没提出过疑问。

2、依照这个理解,消防控制室放入监控设备也不行喽。

0 0 [回复]举报

维刚 21-12-15

泵房可以合用(油规允许),化工厂的循环水池与消防水池,单独设置!因为,化工厂的循环水有可能存在易燃易爆化工物料,所以建议单独设置!!!

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-21

可以

0 0 [回复]举报