一个防烟分区实测得出的风量,合格的判断依据是什么?

如一个防烟分区是走道,计算风量要求是13000。现场测风速算出的风量,是大于等于13000,还是大于等于13000的1.2倍,视为合格了?该防烟分区的设计风量是13000还是15600了?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-10-27

大于等于13000,乘以1.2仅用来选风机。

0 0 [回复]举报

黑山飞鹰   回复: 刘丽波21-10-28

谢谢你了

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-25

比如计算风量13000,风机选型时考虑楼内排烟口关不严所以13000*1.2选的风机,但是现场防烟分区测试就按照13000考虑(大于等于)

0 0 [回复]举报