消防管道伸缩节如何设置,有何规范规定

采用焊接法兰连接的消防管道(DN200无缝钢管),平常时是干式管道,北方天下伸缩节如何设置。如采用沟槽式管件,如何设置伸缩节。

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-10-21

消水规第8.2.10条文说明如下

室外的架空管线温差大时需要考虑设置。另外,室内穿伸缩缝时需要设置。