大中型商场地面已设置疏散指示灯天花是否还需要设置?

大中型商场地面已设置疏散指示灯天花是否还需要设置?

请写下您的回答回答

共 3 回答

窝窝头 21-10-11

地面是增设。

0 赞 0 踩 [回复]举报

澜沐 21-11-26

地面疏散指示灯只能作为辅助疏散指示标志,不能作为主要疏散指示标志。还需要增设吊顶或壁挂的疏散指示。
详《建规》第10.3.6条规定的条文说明。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-15

地面连续标识是增设的不能代替原有疏散设施。疏散标志可以设置在柱子上