面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?

面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友76443 21-09-30

上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算防烟分区。

0 赞 0 踩 [回复]举报

杨江峰 21-09-30

面积够,但是不做挡烟不是飘到其他楼层了吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

一片冰雨 21-09-30

中庭周边有走廊吗?还是就是一个封闭空间?有走廊的话,走廊与中庭有没有防火卷帘?还有中庭高度是多少?假设它没有走廊是一个封闭的中庭,高度大于9米,可以不设置挡烟措施的,其实你可以把它算做一个独立的大房间的,否则的话,中庭周边的房间、走道怎么处理?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-15

1.可以,前提是你总共楼层不是很高,并且作为一个防烟分区,

2.加入你总共楼层3层,1-2作为一个防烟分区(不设挡烟垂壁),烟气就会蔓延到3层

0 赞 0 踩 [回复]举报