剪刀梯和消防电梯的合用前室是可以用自然通风吗?规范是说宜用机械加压送风系统
提 交
共 5 回答
刘丽波 21-09-10
剪刀梯的一个前室与消防电梯的前室合用时,条件允许时可以采用自然通风;三合一前室必须设置机械加压送风方式。
0 赞 0 踩 [回复]举报
岁月辉煌 回复: 刘丽波21-09-11
规范哪条三室合一的前室是要求必须设置机械加压送风系统的?
我在条文说明那看到的是宜设置机械加压送风系统,而且我觉得现在的自然通风要比机械加压送风系统要好得多。
岁月辉煌 回复: 岁月辉煌21-09-12
谢谢老师的答复,但我个人觉得规范没有用强条来要求,而且条文说明那还用了个宜字,是否有退一步的可能呢?
刘丽波 回复: 岁月辉煌21-09-13
一般对于新建工程没有这个宜的说法。可以看一下各地的防排烟问题汇总,只有湖南地区有点放宽,其余都要求机械加压。
1 赞 0 踩 [回复]举报
刘丽波 21-09-11
《烟规》3.1.3
最新问题
关闭
规范哪条三室合一的前室是要求必须设置机械加压送风系统的?
我在条文说明那看到的是宜设置机械加压送风系统,而且我觉得现在的自然通风要比机械加压送风系统要好得多。