消防问答 > 建筑防火 提问

防火间距折减

两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。

这里面没有提到甲、乙类库房,请问甲、乙类库房是否可以按照以上要求进行折减?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小马 21-09-02

怎么看规范还跳着看了。3.5.1不是在讲甲仓和乙丙类仓库的的防火间距?,你看的那条不适用与甲类仓库。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25

甲乙类不适用

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭