末端试水装置试水接头的流量系数

喷规6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。

那么在实际应用中,如何确定试水接头的流量系数,可不可以在末端也装一个喷头(把玻璃球去掉)?

请写下您的回答回答

共 2 回答

工程新一 21-08-30

没这个必要,装个大小头就可以了,15的喷头就装25*15的,20的就装25*20的,很多工程都不会考虑这些,只有安装后测试的数据才更准确

1 赞 0 踩 [回复]举报

vclee   回复: 工程新一21-09-05

大多数的工程都是这样的作法,但是想问一下是不是这样做就符合规范要求,还是说仅是个公认做法,其实并不符合规范要求

1 赞 0 踩 [回复]举报