稳压泵的停泵压力是不是就是系统的工作压力呢

稳压泵的停泵压力是不是就是系统的工作压力呢

请写下您的回答回答

共 2 回答

魏光林 21-09-03

稳压泵的停泵压力不是系统的工作压力。系统工作压力是指消防泵启动后的压力。

稳压泵停泵、启泵压力分两种情况:

1、稳压泵设置在屋面

2、稳压泵设置在泵房

不管何种情况,稳压泵的启停压力均大于消防泵出水环管的静压。






1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-12

比如室内消火栓。稳压泵只满足最不利点静压0.15Mpa要求。

                            工作压力是大泵启动后满足最不利点0.35Mpa压力

0 赞 0 踩 [回复]举报