消防问答 > 灭火救援 提问

关于登高救援场地宽度的疑惑

请问消防登高车操作场地确有困难时,消防登高车操作场地不应小于15m*8m出自哪里?我翻了建规和老的高规都没有提到。请大神解惑!

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友15511 21-10-30

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 

7.2.2-2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

1 0 [回复]举报

李勤 25-11-04

0 0 [回复]举报