骨灰楼内450平方米的骨灰存放间内设置了七氟丙烷气体灭火系统,那么这个防火分区的面积是否可以增加450/2的面积?
提 交
共 3 回答
niuge 26-10-21
依据GB50016(2018)注:建筑内设置自动灭火系统时,防火分区面积增加一倍;局部设置增加面积按该局部面积的1.0倍计算。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-10-21
可以。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.3.16条第4款 当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。
另外七氟丙烷气体灭火系统属于自动灭火系统,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.3条条文说明明确把"气体灭火系统"列为建筑内固定灭火设施(自动灭火系统)之一;规范并未限定"必须是自动喷水灭火系统",因此可作为面积增加的依据。
仓鼠 26-10-21
自动灭火设施包括气体灭火系统的