公共建筑中公共厕所设置在走道尽端,算疏散距离需要考虑吗?有哪条规范支撑?

公共建筑中公共厕所设置在走道尽端,算疏散距离需要考虑吗?有哪条规范支撑?

请写下您的回答回答

共 4 回答

阴雨天 26-09-28

要考虑

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-10-10

需要,只要有人的房间就应该考虑疏散问题。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-12

GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条


1 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-04

需要考虑,而且应按“袋形走道”的疏散距离要求来算。‌ 公共厕所设在走道尽端时,人员进入厕所需先走完整条尽端走道,疏散距离按从厕所最不利点(最远厕位)到最近安全出口的直线距离计算,且必须满足袋形走道两侧或尽端房间的限值要求。‌‌