多层建筑,小于15米的民建,且体积小于万立方,是否需设置室内栓?




如上图,81.7第6点红圈,语文水平差,又或,又及的, 理解不到位: 


1.多层民用建筑,小于15米 ,且体积小于万立方,是否需设置室内栓?  (我认为:不用)


2.多层民用建筑,小于15米 ,且体积大于万立方,   是否需设置室内栓?(我认为:用)

 


其他单、多层民用建筑,是否受 15米或体积万立方的限制??还是说只要是“其他单、多层民用建筑”均要设置室内栓?

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-09-02

你看他有2条:

一、5000立方米针对于人员密集场所

二、10000立方米针对于办公等非人密场所,15米  和 10000立方米  只要满足一个条件就需要设置

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-09-04

我的理解同你的理解。其他单、多层民用建筑,肯定受 15米或体积万立方的限制。

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-09-08

哪个超过都要设置

1 赞 0 踩 [回复]举报