采用自然补风的话,补风洞口的面积怎么计算呢?
按排烟窗面积的一半,还是按补风量为排烟量的一半然后按3m/s计算补风窗面积?
我这个地上房间净高大于6m,按排烟窗面一半计算面积很大?
提 交
共 2 回答
潘天坤 26-08-12
外门、外窗的设计清晰高度以下的区域都可以作为补风口
怎么考虑可以根据地区是否有技术文件明确要求,如果有地区技术文件要求的从其规
从国家技术标准来说,两种方式都可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
大姜 26-08-13
按高大空间计算排烟量,补风量为排烟量的一半,再按补风量、风速计算补风口面积。