消防问答 > 消防给排水 提问

引入一条给水管还是必须要二条

本项目建筑物 室外和室内消防需水量 为1 80 m3 。

1)消防水源

① 企业 消防用水由市政消防管网供给,从市政消防给水管 引入一条DN200给水 管贯穿厂区设置,市政管道供水压力为0.35M P a。

② 企业 消防用水由市政一路供水管网供给,市政给水管网连续供水。市政给水管网的流量约为100m³/h( 27.7L/s ),引入管径为 DN150 ,供水压力为 0.35MPa ,2h内消防水量可达 2 00m³ ,可以满足本项目的最大消防用水量 。

请问,厂房项目,引入一条给水管可以吗,还是必须要二条给水管

请写下您的回答回答

共 2 回答

沉默 26-07-27

两条,还是建议水箱

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 26-08-06

消水规:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭