消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓设置问题

各位请教下,新房机房建筑面积1500m²,但是布置在了配电室正上方,这种时候布置消火栓可以吗?万一漏水就影响到了配电室。

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-07-22

地面做好防水,消火栓立管不要再电气上方附近

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-22

说的是室内消火栓布置在配电室正上方同一空间内么?这样不得行,配电室属于‌电气设备核心区域‌,对‌防水、防潮、防漏‌要求为最高级别。 湿式消火栓系统因‌管道长期充水‌,存在‌渗漏、爆管、阀门失效‌等不可控风险,‌一旦漏水即可能引发短路、设备损毁、二次火灾‌,属于“‌人为制造风险源‌”。 国家规范虽未明文写“禁止上方布置消火栓”,但通过“‌严禁设置在可能漏水场所正下方‌”“‌避免对重要设备造成水渍损害‌”等强制条款,‌实质上构成禁止‌。

1 0 [回复]举报

小唐12321 26-07-27

配电房防水要求很高的,可以设置,这么大面积机房上面未设置消火栓也不现实。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭