高位消防水箱间设备

请咨询一下:高位消防水箱间,和稳压泵连接的气压罐到报废期了,现在可以更换成小点的气压罐吗?更换小的是由于楼房是高层50多米,电梯和楼梯都上不去,想着能省点成本!

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-07-20

更换维修消防设备要满足原有设计要求,比如:容量、压力、流量、扬程

0 0 [回复]举报

阴雨天 26-07-20

不行喔兄弟,都要按原设计更换

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-20

最小容积也必须满足《GB 50974-2014》规定的150L强制性底线要求哦。另外就是消防设施原经竣工验收的设计 不得随意变更规格。电梯和楼梯都上不去,得用工程措施想办法弄上去哦。

0 0 [回复]举报