厂房规定每一层或者防火分区安全出口数量不少于2个,如果一个防火分区隔了很多房间,每个房间的出口数量改依据什么确定?
提 交
共 3 回答
消防网友62117 26-07-20
建筑防火通用规范 GB55037-2022,7.2.1
源自建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.7.2条,根据其条文解释,即是防火分区安全出口的要求,也是房间安全出口的要求
2 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-07-20
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-07-20
房间需要的疏散门数量=该房间疏散总宽度/单个疏散门最小净宽度 原则上房间应设不少于2个疏散门,但符合以下条件时可设1个: