请问送风管道镀锌板做的 是否需要和排烟管道一样做防火包裹?
提 交
共 3 回答
消防网友62117 26-07-20
无耐火极限要求的不用,穿防火隔墙、楼板、防火墙需加70度防火阀、其两侧各2.0m范围内的风管需要对应墙体耐火极限的防火包裹
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-07-20
送风温度不高,可不用全程包裹,就在防火阀两侧各2m范围内设置防火包裹就可以。
李勤 26-07-20
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,管道需满足特定耐火时间,而非强制要求包裹形式