柴油发电机房的事故排风机,进风口和排风口应该怎么布置,排风口应该设置在上方还是下方?

参考哪本规范

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-07-14

排风位置:因柴油泄漏挥发的油气及燃烧废气密度通常小于或接近空气且易受热上升,事故排风吸风口/排风口应设置在‌房间上部‌(距顶棚≤0.3m 处),确保有效排出积聚的可燃气体和高温废气 。


进风位置:补风/进风口宜设在‌房间下部‌或正对发电机散热器低位处,形成“下进上出”或“对角线”气流组织,避免热风回流 。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-14

室内进风口下部(低位),柴油蒸汽密度比空气重,室外排风口位于上部(高位)。依据《《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012》


1 赞 0 踩 [回复]举报