在疏散门上储烟仓内可以设自然排烟口吗?

“排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。自然排烟口是否需要遵循此条款”

请写下您的回答回答

共 8 回答

阴雨天 26-07-08

不需要

0 0 [回复]举报

消防网友56628   回复: 阴雨天26-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-08

这一条的前提是“机械排烟”,因而自然排烟口不遵循此条款,不少省份的消防审查验收常见技术难点问题解答中也有类似描述。现行国家标准GB51251-2017中,没有针对"自然排烟口与安全出口"之间设置具体最小水平距离的强制性条文。

虽然1.5m不是强制性要求,但从安全角度: 自然排烟口开启时同样会有烟气外溢风险;若紧邻安全出口,烟气可能遮挡疏散标识、影响人员识别出口;‌设计理念上仍应避免排烟口与安全出口正对或过近‌。

0 0 [回复]举报

消防网友56628   回复: EHS-DL26-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报

李勤 26-07-08

主要考虑一下储烟仓的高度,是否在门的开口之内。(每个地区掌握的尺度也不一样)

0 0 [回复]举报

消防网友56628   回复: 李勤26-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报

早安 26-07-09

浙江这边 门不能作为排烟口。门上开窗勉强可以排烟,但是尽量避免。

0 0 [回复]举报

消防网友56628   回复: 早安26-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报