消防问答 > 其他 提问

工业项目到消防设计审查问题

在办理工业项目的消防设计审查中,比如化工项目,在办理是是否需要进行化工项目的工艺审查,工艺审查是否和消防设计有关,是否审查是否有依据

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-06-30

特殊行业-化工(含石油化工、精细化工、煤化工等)项目办理消防设计审查时,‌工艺审查不仅和消防设计直接相关,而且是审查的核心之一‌,具体可参考各省份的《化工企业消防设计审查验收技术要点》 工艺、设备、建筑、总图运输、电气、自控等专业‌均涉及消防设计审查‌,且每一项都有对应的强制性条文(如GB 50160、GB 51283、GB 51428中的"应""不应""严禁"条款)。

0 0 [回复]举报

李勤 26-07-01

是否审查工艺‌:‌是‌。消防设计审查必须包含对工艺系统中涉及火灾危险性分类、防爆措施、泄压设施及紧急切断等内容的审查。


与消防设计的关系‌:‌高度相关‌。化工工艺的火灾危险性(甲/乙类)直接决定建筑的耐火等级、防火间距、消防设施配置(如泡沫、水喷雾)及防爆要求,工艺条件是消防设计的输入基础。


审查依据‌:‌有明确法律法规及技术标准依据‌。主要依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160)等行业专用规范。‌‌

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭